四開關三相永磁同步電機磁場定向控制系統
王曉丹1, 李端1, 郭希錚2
(1河南理工大學電氣工程與自動化學院,河南焦作454001
2北京交通大學電氣工程學院,北京100044)
摘要:以四開關三相永磁同步電機(PMSM)磁場定向控制(FOC)系統為對象,研究丁四開關三相逆變器(FSTPI)空間矢量調制方法,并以此為基礎建立系統的控制模弛。仿真結果表明:四開關三相PMSM的FOC系統可以穩定運行,并且具有較好的轉矩動態響應性能。
關鍵詞:永磁同步電機;四開關三相逆變器;轉矩控制;磁場定向控制
中圖分類號:TM 301 2:TM 35t文獻標志碼:A文章編號:1673—6540(2010)06-0184-05
0 引言
20世紀70年代初,文獻[1]提出異步電機磁場定向的控制原理,該方法以其控制簡單、魯棒性好,以及快速的動態性能被廣泛研究。永磁同步電機(Permanent Magnet Synonous Motor.PMSM)具有功率密度高、效率高、低速大轉矩及調速范圍寬等優點,在電動汽車、艦船驅動領域有著廣闊的應用前景。磁場定向控制(Field O—ented Control,FOC)方法以其優良的性能也得到了廣泛應用。
傳統PMSM的FOC系統巾,采用三相六開關逆變器(Six—Switch Three—Phase Inverter.SSTPI)供電。但是,由于電力電子器件是系統最為脆弱的一部分,因此當其出現故障時,如何采取相應的應對措施是學者研究的熱點[3]。通常的解決方法有兩種:第一種是采用開關器件冗余方法;第二種是實施四開關三相運行[4-6]。第一種方法會增加系統硬件成本,而第二種方法是低成本的選擇,且當其單獨應用于PMSM的FOC系統時,可以降低系統成本,并簡化系統拓撲結構。
四開關三相逆變器(Four Switch Three PhaseInverter,FSTPI)只有4個開關器件,與SSTPI相比,只有4個開關矢量,并且沒有零矢量,其空間矢量脈寬調制方法(Space Vector Pulse肼dthModulation,SVPWM)是應重點研究的問題。本文以四開關三相PMSM的FOC系統為研究對象,首先分析了FSTPI空間矢量調制方法,其次分析了PMSM的FOC原理,并以此為基礎建立了系統的控制模型。分析結果表明:四開關三相PMSM的FOC系統可以穩定運行,并且具有較好的轉矩動態響應性能。
l FSTPI空間矢量調制
四開關三相PMsM系統拓撲如圖l所示。與采用傳統SSTPI系統不同,FsTPI節省了1個橋臂,即節省了2只大功率全控開關器件,直流側增加了1只電容,但是電容耐壓值為SSTPI的l/2。
1.1電壓矢量表
定義Sa、Sb為開關變量,其中:Sa=1時表示A相上橋臂T1導通;Sa=0時表示A相下橋臂T3導通。因此,FsTPI共有22=4種開關狀態,每種開關狀態對應一定的三相電壓瞬時值。相對于SSTPI具有8個電壓矢量(6個有效電壓矢量,2個零矢量),F趼PI開關矢量的分布還與負載連接方式有關,對于PMSM的FOc系統來說,相當于星型負載連接。FsTPI—PMsM電壓開關矢量表如表l所示,圖2是其空間分布。
(1)開關矢量幅值不同,
(2)不存在零矢量;
(3)只有4個開關矢量可以利用,控制自由度降低。
1.2 FSTPI空間矢量調制算法
設u為合成的電壓矢量,根據脈沖等量原則:合成矢量與時間的乘積等于四個基本矢量與相應時間乘積之和,存在如下關系:
由上文分析可知,結合式(2)、(5)無法求解FsTPI不存在零矢量,根據式(3)推得零矢量的作用時間為
由圖2可以看到,u1=-u3,u2=-u4,那么零矢量可以等效為以下3種方式:
(1)u1,u3同時作用,如圖3(a)所示;
|