名稱 |
說明 |
正/負極 |
直流電源輸入,18-48V |
U,V,W |
電機相線 |
Hu,Hv,Hw |
霍爾信號線 |
H+,H- |
霍爾電源,外接調速參考線,禁止外接給其它設備使用 |
Ve |
外接調速。使用內部調速時懸空。注① |
FG |
速度反饋信號,頻率=霍爾換相頻率注② |
EN |
使能,懸空或高電平時為正常工作,低電平脫機注③ |
DR |
方向,懸空或高電平時為正轉,低電平反轉注③注④ |
V+ |
控制信號公共正端(+5V)注⑤ |
電源燈 |
綠色,通電后長亮 |
電流 |
輸出限流設置,順時針旋轉0.5-8A |
調速 |
內部電位器調速,順時針旋轉,速度0-100 |
方向 |
OFF=正轉,ON=反轉,當外接方向控制時設置為OFF |
切換 |
ON=內部電位器調速,OFF=外接調速 |
注①:支持外接10K電位器或模擬電壓調速。當外接電位器時,Ve對應電位器中間腳;當外接模擬電壓時,H-為參考地,Ve為模擬電壓輸入信號,H+懸空(詳見接線方法)
使用此功能時確認“切換”撥碼為OFF狀態
注②:速度反饋接口,采用oc門方式,禁止與地直接相連,不用時懸空。
注③:此信號需有5mA以上驅動吸收能力
注④:當使用此功能時,確認“方向”撥碼為OFF
注⑤:信號電源,默認為3.3-5V,由上位機或控制單元提供,需和控制信號為一個回路。
限流說明:
本控制器采用輸出限流方式,有效避免因啟動或負載加大時電流過大導致工作異常。實際使用時請根據電機參數設置輸出限流值。
調速說明:
使用外接模擬電壓Ve調速時,電壓范圍為0-5V,其中在約1-4.5V時電機速度