某車間有一臺設備,通過編碼器檢測運料車的位置,但是在運料車一直向東走的過程中,編碼器計數有時會往反方向計數,這是什么原因導致的呢?是否是A,B其中一根信號線虛接導致的呢?
答:不是信號線虛接導致的
可能原因:
1、機械傳動不穩定
2、碼盤跳齒現象
3、聯軸器連接的彈性不好
還有可能是信號干擾,可以在硬件上濾波/隔離/屏蔽處理一下,或者降低PLC入口出阻抗試試。
深圳興豐元機電http://www.xfoyo.com專業生產和銷售步進電機、步進驅動器、伺服電機、伺服驅動器,代理日本多摩川伺服、東元伺服、德科斯(TKS)行星減速機以及運動控制產品。 |